我@你
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看我@你的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-18 20:42
各位师傅,我有一台三菱fx1n-60mt电源板烧坏,str-6551爆裂了.买了一台新的三菱fx1n-60mt,把新的一台的电源板换到旧的i/O板上,能运行;我把坏电源板按照论坛师傅的方法,把脉冲变压器输出端断开,接上24v电源,用表测量坏电源板有24v和5v输出,但是把此电源板接上新的一块i/o板上power灯亮,run灯就是不亮,已确认把开关拨到on位置了.问一下师傅们,怎样才能使run灯亮起来呢?谢谢!
我@你
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看我@你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-21 19:51
哦!是否还有其他原因呀?比如说论坛上师傅说的,电源板上有控制cpu运行的器件出了问题.
我@你
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看我@你的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-09 10:49
已经确定了,是电源板的问题,另外拿了个电源板换上马上能运行了,但是把坏电源板脉冲变压器输出端断开,接上24v开关电源,用表测量坏电源板有24v和5v输出呀,怎么不能运行呢?
我@你
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看我@你的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-11-10 15:45
另外拿了个fx1n好的电源板插上,plc能运行,输入输出有反应,应该不是空的,但那好的电源板是别人的啊,为什么我的坏电源板按照论坛师傅的方法,把脉冲变压器输出端断开,接上24v电源,用表测量坏电源板有24v和5v输出,和好的电源板一样呀,为什么plc不能运行呢,奇怪了.
我@你
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看我@你的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-11-19 20:53
这电源板,费神啊!
我@你
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看我@你的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-11-23 11:38
图片:
图片:
图片:
谢谢makou 老师耐心讲解!我这块板子如果不加外加电源会出现以下问题:
由于str-6551换过的,第一个爆掉了,后来又重修,第二个虽然没爆,但在板上差一个元件,型号SFPL-62,元件上标的L282,却不知道那个元件是什么,我用稳压管替换,不知道是str-6551还是其他位置出现间歇性哒'哒'哒的声音,不知道是不是没有起振,还是哪里坏掉了?
所以我又照网上师傅说的用外接电源,没有成功,看说明书怀疑是TR1和TR2,哎,没辙了,冒昧再请教师傅,外加电源能解决14脚负电压的问题吗?
我@你
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看我@你的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-11-23 16:48
谢谢您makou 老师!