洛阳广信
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看洛阳广信的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-17 12:19
1、PLC供电不正常,众所周知,PLC工作电源电压范围是有限的,超限的话,自然PLC自我保护,比如自动重启。最近现场调试人员跟我联系,说调试某一部固定操作时,PLC就自动重启。开始以为是程序代码有问题,但随后分析应该是调试某一固定操作时,PLC输出控制的继电器造成DC24电源短路,PLC(供电就是24V)为了保护,就自动重启。由于PLC无输出,PLC又自动恢复正常。
2、还是供电不正常,就是突然出现异常干扰源。出现这样的情况,往往是新增了什么设备,经过了大修等等情况。
3、程序异常,最常见的就是溢出。由于溢出往往是经过一段时间的计算才出现的,不注意的时候重新更新代码又正常。
4、电源输入端子接触不良,有次在使用西门子200的时候,就出现了一次,由于是可拆卸端子,插入的时候没有插紧,结果在多次接触器吸合之后,PLC就自动断电了,随后又自动吸合。最后分析时还是多次对柜子振动多次才发现的。