发表于: 2011-10-14 17:14
全看
|
小
中
大
描述:这个是接线图
图片:
描述:这个接灯泡只是亮一下然后就慢慢暗下去
图片:
我现在有
一个FX1S的PLC
一个12V的灯泡
一个12V的电源
一个点动按钮
就这些要怎么连在一起
要求是 按下PLC 按钮X0 Y2输出灯泡亮
[ 此帖被tianyameng12在2011-10-14 17:24重新编辑 ]
分享
aojianyun121
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
133 个
工控威望:
523 点
下载积分:
5580 分
在线时间: 114(小时)
注册时间:
2010-11-25
最后登录:
2024-12-21
查看aojianyun121的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-10-15 11:32
全看
|
小
中
大
看不清你的接线图,负接COM2,正接灯泡应该是可以用的,你这样用交替指令就像楼上说的,会很有可能出现脉冲通断现象。你用置位指令试试或者直接驱动输出Y2。如果用继电器的话控制线路和你上面Y2输出一样,不过你就把12V电源改成你所选用的继电器的电源。一般继电器常用的驱动电源是24,220V。
楼主留言:
谢谢 ~ 但是 我PLC也不知道怎么搞的 就只有交替指令可以亮灯~其他的都不行 ~ 我这个 FX1S 14MT ~