qrklove
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2008-11-01
最后登录: 2024-08-25
查看qrklove的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-09 18:28
图片:
图片:
首先真实的设备不是这样子的,下面是我简化模拟的内容,控制开关为闭闭式万能开关(三个档位),经FX2N来控制三个接触器(KM1,KM2,KM3)控制要求如下,1档时KM1动作。2档时KM3动作,3档KM3继续保持动作,当由3档回2档时KM2动作,回1档时KM1动作。各个接触器有互锁不能同时动作,如果各位控制达人想出方案来或者写出程序,请跟帖回复一下,输入可用X1,X2,X3。输出用Y1,Y2,Y3来表示,谢谢。
今天才从外地出差回来,感谢同仁们给出的良好建议,我已经写出实际使用效果非常好的程序,本人学疏才浅,写得步骤较多,但老板很满意还多发了奖金,再次感谢大家。把我写得传给大家看看,欢迎批评指正
[ 此帖被qrklove在2011-10-16 00:07重新编辑 ]
wuliang211
小刚
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 370 个
工控威望: 537 点
下载积分: 2227 分
在线时间: 291(小时)
注册时间: 2011-08-23
最后登录: 2019-12-21
查看wuliang211的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-10 11:20
懒人。那么蓝