400的变压器输出三相400V但三根火线与零线电压高于220是不是零线断了
上一主题
下一主题
a475100193
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
172 个
工控威望:
353 点
下载积分:
958 分
在线时间: 63(小时)
注册时间:
2009-12-13
最后登录:
2022-06-30
查看a475100193的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-10-07 00:29
全看
|
小
中
大
400的变压器输出三相400V但三根火线与零线电压高于220是不是零线断了
一相与零线有300V
另一相与零线有250V
再另一相与零线有150V
这种现象是怎么回事情??????
分享
在肇兴
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
361 个
工控威望:
545 点
下载积分:
2862 分
在线时间: 131(小时)
注册时间:
2010-12-20
最后登录:
2020-06-20
查看在肇兴的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-10-07 10:18
全看
|
小
中
大
不知道你在什么地方测量的,如果是在变压器输出端测量出来的电压,那是变压器的问题,如果是在用电现场测量出来的电压,有以下可能:1,用电负载大,而且三相负载很不均,并且电线用的也不够大,特别是零线过小,2,零线断路,这个可能性较大
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(zhangli019) 热心助人