有没有同行比较了解欧姆龙CPM1A的,现在因为24V的负载全接在PLC上,导致PLC受不了
现在想外接24V电源,想找有关它的资料
PLC上的4个COM分别对应了哪几个Y输出点
麻烦了解的同行告诉一声
分享
yk810
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
36 个
工控威望:
175 点
下载积分:
1023 分
在线时间: 18(小时)
注册时间:
2009-08-07
最后登录:
2022-09-12
查看yk810的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-10-15 10:49
全看
|
小
中
大
我想说的是,你现在是不是要搞清楚如何连对应的COM点。最简单的方法用电脑在线,然后对输出点逐个强制输出看看10.00到底和那个com点是通的,其他的同理。我的电气维修工刚入厂是也有这个疑问,我按上述方法做了,他们印象很深刻。不知道我说的清楚不。