penzhenjian
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 500 点
下载积分: 2339 分
在线时间: 186(小时)
注册时间: 2009-05-14
最后登录: 2024-08-22
查看penzhenjian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-02 00:57
我们公司一台三菱F700-160KW的变频器,在15Hz下就不报警,上了15Hz就显示欠压报警,不知是怎么回事,我们的输入电压正常,电机的电流才60A,报警后我按复位按钮后,怎么输出端一直用电呀,请高手们详细说明一下原因。小弟无限感激!