我们公司一台三菱F700-160KW的变频器,在15Hz下就不报警,上了15Hz就显示欠压报警,不知是怎么回事,我们的输入电压正常,电机的电流才60A,报警后我按复位按钮后,怎么输出端一直用电呀,请高手们详细说明一下原因。小弟无限感激!
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1611 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-02 22:34
按复位键量出有电压是因为风机的惯性而发出的电来的。

风机和普通电机在不同频率电流值是不同,普通电机在低频运行时候电流会变大的,而风机(鼓风机、正压风机)在低频运行的电流会变小,而随频率的增加而增加,当出风口有很大的阻力时候,甚至会比普通电机相同频率的电流还要大,这个我厂里试得多,你的问题,一个减少风压,加长加速时间,调整变频的力矩特性。