楼主  发表于: 2011-10-02 00:57
我们公司一台三菱F700-160KW的变频器,在15Hz下就不报警,上了15Hz就显示欠压报警,不知是怎么回事,我们的输入电压正常,电机的电流才60A,报警后我按复位按钮后,怎么输出端一直用电呀,请高手们详细说明一下原因。小弟无限感激!
yfhww
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yfhww的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-02 20:33
频率低没事,高了就报警,检查线路问题,,检查电机屁股上的编码器,一定是他