刻骨铭心
若爱,请深爱
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 755 点
下载积分: 811 分
在线时间: 101(小时)
注册时间: 2011-02-19
最后登录: 2020-08-04
查看刻骨铭心的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-01 19:57
弹簧式多芯电缆。其中三根驱动马达,并有屏蔽包着。其他用来接输入PLC的信号,检测元件为NPN唱开型。在用丹佛斯变频器时,在马达运转中有物体接近检测元件,此时有信号送入PLC,当物体离开后信号没有消失,PLC有信号。而物体已经离开检测元件,而检测元件上的灯由明亮转为暗亮。当我在屏蔽包上连接了地线后,问题解决。但用施耐德变频器时,没有上诉问题。。。。。。。。。。。。看来不同牌子的变频器有不同的干扰度,请各位说说自己的看法。。。。
曾少你的,你都已在别处得到。。。
sylgq
印刷包装机电维修
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1253 点
下载积分: 14620 分
在线时间: 1197(小时)
注册时间: 2011-07-18
最后登录: 2024-09-17
查看sylgq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-03 19:50
在使用变频器时,一定要看说明书。