有哪个电工学得好

[b]我厂用的是37KW的主电机,用的是三菱变频器进行点动正转,点动反转(点动都是5HZ)

在就是点动正转运行(接的是变频器10 2 5模拟调速)


用变频器是好,可是PLC经常受到变频器的干扰.发出去几台产品,别人老说控制柜的产品不行..唉..

有什么办法不用变频器.比如直接用电阻调速可以吗


反正是有正转和反转在加一个正转运行嘛
zxdha
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 182 个
工控威望: 247 点
下载积分: 1264 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2007-05-17
最后登录: 2021-05-30
查看zxdha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-04-14 15:47
要看变频器到电机有多少距离,如果大于50m,建议你将线路穿在钢管里,钢管必须接地良好,我们在没有使用钢管时,使用的是4芯屏蔽电缆,可以很有效的解决干扰问题。在变频器的进线和出线都安装滤波器。