楼主  发表于: 2008-04-11 11:46
有哪个电工学得好

[b]我厂用的是37KW的主电机,用的是三菱变频器进行点动正转,点动反转(点动都是5HZ)

在就是点动正转运行(接的是变频器10 2 5模拟调速)


用变频器是好,可是PLC经常受到变频器的干扰.发出去几台产品,别人老说控制柜的产品不行..唉..

有什么办法不用变频器.比如直接用电阻调速可以吗


反正是有正转和反转在加一个正转运行嘛
bestmanyin
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 134 个
工控威望: 221 点
下载积分: 599 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2008-03-02
最后登录: 2024-11-14
查看bestmanyin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-04-11 13:50
现在有一个问题就是  当电机启动是时候,接近开关信号线竟然有信号发给PLC的输入端子..


造成误动作,好烦的...
bestmanyin
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 134 个
工控威望: 221 点
下载积分: 599 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2008-03-02
最后登录: 2024-11-14
查看bestmanyin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-04-12 11:30
谢谢大家..

我把载波频率设到最小,就没有事了,

不知道为什么,晶体管的比继电器的抗干扰力要小,载波频率设到最大,继电器的一点也不受到干扰..
bestmanyin
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 134 个
工控威望: 221 点
下载积分: 599 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2008-03-02
最后登录: 2024-11-14
查看bestmanyin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-04-18 21:30
加滤波器,效果非常好,

小弟谢谢各位了。。。