有哪个电工学得好

[b]我厂用的是37KW的主电机,用的是三菱变频器进行点动正转,点动反转(点动都是5HZ)

在就是点动正转运行(接的是变频器10 2 5模拟调速)


用变频器是好,可是PLC经常受到变频器的干扰.发出去几台产品,别人老说控制柜的产品不行..唉..

有什么办法不用变频器.比如直接用电阻调速可以吗


反正是有正转和反转在加一个正转运行嘛
dv0429
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 205 个
工控威望: 221 点
下载积分: 837 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2008-02-27
最后登录: 2023-09-18
查看dv0429的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-04-14 21:06
把PLC的信号线与变频器的输入输出线分开走,并且把PLC放在离变频器尽量远的地方,把容易被干扰的信号线用屏蔽线连接到PLC端并且做好接地,如果还是有机会被干扰就在程序里做个软件滤波,这样处理后一般不会出问题了