楼主  发表于: 2011-09-26 19:53
监控温度 我知道可以用三菱的专用模块,  即FX2N-4AD-PT是与Pt100型温度传感器匹配的模拟量输入模块
                                         FX2N-4AD-TC是与热电偶型温度传感器匹配的模拟量输入模块
除了这两个以外,我是否可以直接用FX2N-4AD 模块的  不用他的温度专用模块  
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3023(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-22
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-26 20:02
可以的,但可能需要温度变送器和温度传感器来配合。
楼主留言:
“温度传感器指的是热电阻、热电偶等器件。温度变送器是将热电阻、热电偶产生的信号转换成4-20MA的仪表。现在也有将两者作成一体的。 ”
这是我查到的资料,那是否可以直接用热电偶传感器  输出信号是4-20mA的信号的
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3023(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-22
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-26 20:21
不论是分体的还是一体的,只要输入到模块的模拟量信号在模块的范围内,就没有问题的。
楼主留言:
我也是这么想的