监控温度 我知道可以用三菱的专用模块, 即FX2N-4AD-PT是与Pt100型温度传感器匹配的模拟量输入模块
FX2N-4AD-TC是与热电偶型温度传感器匹配的模拟量输入模块
除了这两个以外,我是否可以直接用FX2N-4AD 模块的 不用他的温度专用模块
分享
wuliang211
小刚
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
370 个
工控威望:
537 点
下载积分:
2227 分
在线时间: 291(小时)
注册时间:
2011-08-23
最后登录:
2019-12-21
查看wuliang211的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-09-26 20:12
全看
|
小
中
大
FX2N-8AD 可以直接使用,要做硬件设定的
楼主留言:
硬件要怎么设定的