监控温度 我知道可以用三菱的专用模块,  即FX2N-4AD-PT是与Pt100型温度传感器匹配的模拟量输入模块
                                         FX2N-4AD-TC是与热电偶型温度传感器匹配的模拟量输入模块
除了这两个以外,我是否可以直接用FX2N-4AD 模块的  不用他的温度专用模块  
gaoyadian
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 339 点
下载积分: 2757 分
在线时间: 672(小时)
注册时间: 2011-08-07
最后登录: 2024-11-09
查看gaoyadian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-26 20:05
可以用温度变送器,要注意温度变送器的量程。
楼主留言:
'温度传感器指的是热电阻、热电偶等器件。温度变送器是将热电阻、热电偶产生的信号转换成4-20MA的仪表。现在也有将两者作成一体的。"只是我查到的资料  如果 传感器的输出信号就标准信号4-20mA的  是否可以直接用的  谢谢