用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
关于三菱plc温度的监控 所用的扩展模块 大家交流
上一主题
下一主题
uknow
one for all ,all for one
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
99 个
工控威望:
236 点
下载积分:
920 分
在线时间: 48(小时)
注册时间:
2011-04-22
最后登录:
2022-11-28
查看uknow的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-09-26 19:53
全看
|
小
中
大
监控温度 我知道可以用三菱的专用模块, 即FX2N-4AD-PT是与Pt100型温度传感器匹配的模拟量输入模块
FX2N-4AD-TC是与热电偶型温度传感器匹配的模拟量输入模块
除了这两个以外,我是否可以直接用FX2N-4AD 模块的 不用他的温度专用模块
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
关于三菱plc温度的监控 所用的扩展模块 大家交流
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问