uknow
one for all ,all for one
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 236 点
下载积分: 920 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2011-04-22
最后登录: 2022-11-28
查看uknow的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-26 19:53
监控温度 我知道可以用三菱的专用模块,  即FX2N-4AD-PT是与Pt100型温度传感器匹配的模拟量输入模块
                                         FX2N-4AD-TC是与热电偶型温度传感器匹配的模拟量输入模块
除了这两个以外,我是否可以直接用FX2N-4AD 模块的  不用他的温度专用模块  
ysheng9099
三人行必有吾师
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 123(小时)
注册时间: 2010-10-28
最后登录: 2024-11-15
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-26 21:00
温度专用模块其实就是用软件实现的温度变送器,因为热电偶或热电阻输出的信号不是标准信号,需要将其转换成标准的电流或电压信号才能被PLC识别,所以不可以将热电偶或热电阻信号直接接入AD模块中,必须接入AD-PT或AD-TC模块或通过温度变送器后再接入AD模块
ysheng9099
三人行必有吾师
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 123(小时)
注册时间: 2010-10-28
最后登录: 2024-11-15
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-26 21:03
热电偶输出的是非线性mv信号,而热电阻输出的是非线性阻值信号