hongzhao
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看hongzhao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-25 19:48
LD  X1   PLSV  K3000  Y0  Y10这条指令中Y10是指定脉冲输出的方向,请问各位师傅当X1闭合用D8140监控Y0输出的脉冲时就发现它是从﹢到﹣的变化(16位的时候是32768个脉冲),如果Y0连接一个伺服驱动器驱动电机的话,电机是不是从正转到反转也跟着变化。我不理解这个Y10在实际上用的时候是怎样控制它在电机的正反方向,希望有师傅能长细解释一下,先多谢!
www7797257
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 256 点
下载积分: 4397 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2007-11-17
最后登录: 2020-07-16
查看www7797257的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-04 13:24
Y10是方向,是正解
不接Y10,不管你监控到数值加还是减都只有一个方向