micrex-sx PLC np1n-08的CPU换电池把程序搞丢了 有2台机,可以拷贝过来吗?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3472 分
在线时间: 9518(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-02
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-24 06:20
SPH哪来这个型号?要么NP1H-08

如果你没有源程序,你可以使用D300win软件的备份功能将正常运行的程序从PLC中备份出来,然后重新导入丢失程序的机器中,备份后的程序只能用于下载,不能用于编辑。