楼主  发表于: 2011-09-22 16:30
请教下当按X1时,Y0,Y1,Y2灯熄灭。手松下X1时,这三灯都亮了,这是怎么回事?
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 537 个
工控威望: 531 点
下载积分: 12343 分
在线时间: 258(小时)
注册时间: 2009-07-13
最后登录: 2019-05-13
查看qlin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-22 20:41
原因如1楼所说。

应当是先接通过X0,T1计时到了K7(0111);因T1→K1Y0而使Y0、Y1、Y2亮。
接通X1时,K1Y0复位;断开X1后,又有T1→K1Y0。