用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
关于三菱PLC
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
梦幻男孩
Opportunity is given to those
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
54 个
工控威望:
171 点
下载积分:
3693 分
在线时间: 69(小时)
注册时间:
2011-04-15
最后登录:
2024-05-13
查看梦幻男孩的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-09-22 10:54
只看楼主
|
小
中
大
FX1S-14MR-001的输入模块上的COM是24V吗?
它跟输出模块上的24+V有关系吗?
分享
wingxinfu
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
91 个
工控威望:
282 点
下载积分:
545 分
在线时间: 48(小时)
注册时间:
2008-04-10
最后登录:
2017-03-27
查看wingxinfu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-09-22 11:07
只看该作者
|
小
中
大
COM是24V它是一个输入回路
分享
358273433
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
608 个
工控威望:
838 点
下载积分:
1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间:
2010-04-16
最后登录:
2024-12-04
查看358273433的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-09-22 15:31
只看该作者
|
小
中
大
Com是0V
分享
tk758
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
388 个
工控威望:
416 点
下载积分:
935 分
在线时间: 90(小时)
注册时间:
2009-11-13
最后登录:
2021-09-24
查看tk758的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2011-09-22 16:27
只看该作者
|
小
中
大
0V, 跟输出模块上的COM是相连的.
分享
王春杰
WCJ ZYR
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
334 个
工控威望:
495 点
下载积分:
1042 分
在线时间: 139(小时)
注册时间:
2010-07-10
最后登录:
2024-08-20
查看王春杰的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2011-09-22 17:28
只看该作者
|
小
中
大
同意楼上的
分享
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
537 个
工控威望:
531 点
下载积分:
12343 分
在线时间: 258(小时)
注册时间:
2009-07-13
最后登录:
2019-05-13
查看qlin的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2011-09-22 21:11
只看该作者
|
小
中
大
可以查看其“使用手册”。
标识相同的,应当是相同的端子;可以量其通路;如2楼所说,COM是0V。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
分享
hanchengcai
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
58 个
工控威望:
142 点
下载积分:
706 分
在线时间: 13(小时)
注册时间:
2010-07-06
最后登录:
2015-12-12
查看hanchengcai的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2011-09-22 22:45
只看该作者
|
小
中
大
0V,1S系列自带电源,无须外接电源,COM是0V的!
分享
kwanjin
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
10 个
工控威望:
129 点
下载积分:
585 分
在线时间: 13(小时)
注册时间:
2011-07-01
最后登录:
2015-10-23
查看kwanjin的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2011-09-23 11:27
只看该作者
|
小
中
大
自带电源? 没有电压输入怎么工作?
分享
王春杰
WCJ ZYR
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
334 个
工控威望:
495 点
下载积分:
1042 分
在线时间: 139(小时)
注册时间:
2010-07-10
最后登录:
2024-08-20
查看王春杰的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2011-09-23 12:04
只看该作者
|
小
中
大
引用
引用第7楼kwanjin于2011-09-23 11:27发表的 :
自带电源? 没有电压输入怎么工作?
意思是PLC自己带了一个DC24V电源,用的时候只要把线引用就行(FX1s的是24V和COM),无需外部再加源,除非所需电流特别大
分享
zhumen
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
144 个
工控威望:
266 点
下载积分:
991 分
在线时间: 104(小时)
注册时间:
2011-09-08
最后登录:
2024-12-25
查看zhumen的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2011-09-23 12:23
只看该作者
|
小
中
大
了解一下了啊
分享
梦幻男孩
Opportunity is given to those
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
54 个
工控威望:
171 点
下载积分:
3693 分
在线时间: 69(小时)
注册时间:
2011-04-15
最后登录:
2024-05-13
查看梦幻男孩的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2011-09-26 14:00
只看该作者
|
小
中
大
是直接用他得内部电源,意思是输入的COM是0V
那它可以跟输出的COM,COM0,COM1相连吗?
分享
ysheng9099
三人行必有吾师
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
959 个
工控威望:
2440 点
下载积分:
21432 分
在线时间: 123(小时)
注册时间:
2010-10-28
最后登录:
2024-12-25
查看ysheng9099的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2011-09-26 21:42
只看该作者
|
小
中
大
建议楼主别这么做,COM是公共端,但输入公共端与输出公共端是有区别的,一般来说,输入公共端是直流公共端,输出公共端是交流公共端
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家园
三菱工控论坛
关于三菱PLC
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问