rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1611 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 438(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-10-09
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-19 23:42
现在厂里改造机器,需要新机器与旧机器相差一定的速度,跟随主机台的速度增加而增加,因为主机台使用Q02H三菱的PLC,里面加了密,不能通过读PLC里面的数据知道机台的速度,现在在主机台安装一个编码器,通过FX1S来控制伺服电机的速度,如何通过编码器的高速计数器来控制伺服的速度,我不想通过SPD指令,因为这个指令若是把时间设得太少,读出来的速度不稳定,而时间加大,就会产生滞后,如何解决呢,因为伺服有一段时间是要求变速,所以不能用编码器直接控制伺服。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420
lijinniu
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 624 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
注册时间: 2007-08-17
最后登录: 2024-06-11
查看lijinniu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-11 21:00
可以在原主机的伺服器的输出上来控制你现在新机呀。这样也不用重新加PLC了。只是设定一下新的伺服器的电子齿轮就可以了。试试看吧!