zungli
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 177 点
下载积分: 723 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2011-09-18
最后登录: 2019-11-08
查看zungli的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-19 22:52
AUTONICS编码器四个(200脉冲),LS PLC两台(K120S),1#、4#工作环境正常,2#、3#工作环境温度挺高的,具体温度不清楚,现在3#编码器出现一个问题:电机没动作,编码器数据突然改变了(编码器与电机是齿轮相互连接),从3200增加到6500,请教是什么问题??????是不是编码器受环境温度影响还是PLC信道出现问题???
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主

精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24426 分
在线时间: 818(小时)
注册时间: 2007-01-22
最后登录: 2024-06-09
查看wsir123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-26 17:08
两点建议,仅供参考:
1、编码器选型有没问题,集电极开路型的接口就不要选择电压型的。
2、尝试着编码器屏蔽线不要接地(可以直接和0V相接)试试,遇到过地线接地不好反倒引入了干扰(plc输入点灯微亮)。
保持每天一点小进步足矣。。。