AUTONICS编码器四个(200脉冲),LS PLC两台(K120S),1#、4#工作环境正常,2#、3#工作环境温度挺高的,具体温度不清楚,现在3#编码器出现一个问题:电机没动作,编码器数据突然改变了(编码器与电机是齿轮相互连接),从3200增加到6500,请教是什么问题??????是不是编码器受环境温度影响还是PLC信道出现问题???
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-11-16
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-21 08:54
如果是这样
1、首先你保证是两相2计数,这样可以防止在临界点因抖动计数。
2、偶尔出线的话,那么可以说干扰的可能想小
3、换其他编码器还是有问题的话,那就需要降温处理。
强烈建议楼主按照1点要求的方式做,然后再说
楼主留言:
如果是这样
1、首先你保证是两相2计数,这样可以防止在临界点因抖动计数。
2、偶尔出线的话,那么可以说干扰的可能想小
3、换其他编码器还是有问题的话,那就需要降温处理。
强烈建议楼主按照1点要求的方式做,然后再说

请教:1点具体是什么意思?我现在用得编码器是AB两相的