工作上遇见一怪事,我从业多年第一次遇到,不知道怎么回事,大家帮我解答下。
前天厂里突然瞬时停电高压真空断路器跳闸了,合闸后收到车间通知一台电机反转,检查后不知道是什么原因就调相后正常。电机为变频器拖动,一台变频器拖动多台电机,就只有这一台电机反转(这一台电机前好几天因为减速箱故障换的全新一套,使用多天一直正常),变频器接出主线接多台电机,每台电机都配有电动机断路器,电机到断路器在到主线的线路不超过两米,检查断路器和线路都是完好的,先调相后一直正常使用。可是为什么会反转呢?????????
自学
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-19 22:54
我在陶瓷厂的窑炉上也碰到过,是缺相的问题。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造