5921338
好好学习,天天向上
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 680 个
工控威望: 10443 点
下载积分: 2537 分
在线时间: 363(小时)
注册时间: 2008-11-27
最后登录: 2024-11-05
查看5921338的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-19 20:57
工作上遇见一怪事,我从业多年第一次遇到,不知道怎么回事,大家帮我解答下。
前天厂里突然瞬时停电高压真空断路器跳闸了,合闸后收到车间通知一台电机反转,检查后不知道是什么原因就调相后正常。电机为变频器拖动,一台变频器拖动多台电机,就只有这一台电机反转(这一台电机前好几天因为减速箱故障换的全新一套,使用多天一直正常),变频器接出主线接多台电机,每台电机都配有电动机断路器,电机到断路器在到主线的线路不超过两米,检查断路器和线路都是完好的,先调相后一直正常使用。可是为什么会反转呢?????????
自学
lizhihua
lizhihua
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 226 个
工控威望: 398 点
下载积分: 295 分
在线时间: 239(小时)
注册时间: 2011-05-24
最后登录: 2024-10-31
查看lizhihua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-30 09:06
这个问题我昨天也遇到了,就是一个32A的普通空开烧了,它的电源相序就换了,这个原因真的有点奇怪
lizhihua
lizhihua
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 226 个
工控威望: 398 点
下载积分: 295 分
在线时间: 239(小时)
注册时间: 2011-05-24
最后登录: 2024-10-31
查看lizhihua的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-30 18:01
不,是短路引起烧了空开我那个问题,三个接触器同时闭合造成短路烧了空开,换了之后就相序全部换了,并不是我换的地方相序换了,而是整个机械设备的电源相序换了