工作上遇见一怪事,我从业多年第一次遇到,不知道怎么回事,大家帮我解答下。
前天厂里突然瞬时停电高压真空断路器跳闸了,合闸后收到车间通知一台电机反转,检查后不知道是什么原因就调相后正常。电机为变频器拖动,一台变频器拖动多台电机,就只有这一台电机反转(这一台电机前好几天因为减速箱故障换的全新一套,使用多天一直正常),变频器接出主线接多台电机,每台电机都配有电动机断路器,电机到断路器在到主线的线路不超过两米,检查断路器和线路都是完好的,先调相后一直正常使用。可是为什么会反转呢?????????
自学
在肇兴
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 361 个
工控威望: 545 点
下载积分: 2862 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2010-12-20
最后登录: 2020-06-20
查看在肇兴的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-23 17:52
用一台变频器拖多个电机,这样用的电机都是小功率的,如果有一台电机缺相或线路有接触不好就会有出现楼主所说的现象,我经常碰到这种情况