5921338
好好学习,天天向上
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 680 个
工控威望: 10443 点
下载积分: 2537 分
在线时间: 363(小时)
注册时间: 2008-11-27
最后登录: 2024-11-05
查看5921338的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-19 20:57
工作上遇见一怪事,我从业多年第一次遇到,不知道怎么回事,大家帮我解答下。
前天厂里突然瞬时停电高压真空断路器跳闸了,合闸后收到车间通知一台电机反转,检查后不知道是什么原因就调相后正常。电机为变频器拖动,一台变频器拖动多台电机,就只有这一台电机反转(这一台电机前好几天因为减速箱故障换的全新一套,使用多天一直正常),变频器接出主线接多台电机,每台电机都配有电动机断路器,电机到断路器在到主线的线路不超过两米,检查断路器和线路都是完好的,先调相后一直正常使用。可是为什么会反转呢?????????
自学
dukunduwei
人生豪迈,风流才子
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 135 点
下载积分: 558 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2010-04-27
最后登录: 2020-04-17
查看dukunduwei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-01 19:37
我想应该是线路松动了