楼主  发表于: 2011-09-18 15:13
为什么法拉克老是报701    风扇马达过载,我检查伺服上的风扇有两个坏了,把坏的取下来后,因为暂时没有风扇就没有装上去,我也把清洁这些做了的,但是为什么它还是要报警啊
lovefeyer
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 436 个
工控威望: 561 点
下载积分: 1664 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 2011-03-10
最后登录: 2023-02-18
查看lovefeyer的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-18 15:52
FANUC 的风扇是带有转速检测的,不要以为你拆了他不知道哦。。。。。。
两个方案:要么屏蔽风扇报警,要么换个新的风扇(最好是FANUC原装的,其他的也可以,但是你要确定他的速度检测电路可以和FANUC系统兼容。
lovefeyer
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 436 个
工控威望: 561 点
下载积分: 1664 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 2011-03-10
最后登录: 2023-02-18
查看lovefeyer的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-18 16:02
帮你查了一下,参数8901#0置1可以暂时屏蔽风扇检测。