为什么法拉克老是报701    风扇马达过载,我检查伺服上的风扇有两个坏了,把坏的取下来后,因为暂时没有风扇就没有装上去,我也把清洁这些做了的,但是为什么它还是要报警啊
广东
不断进取
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 187(小时)
注册时间: 2009-12-17
最后登录: 2024-03-05
查看广东的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-19 08:10
取消风扇检测不妥.701报警不是伺服上的风扇.而是NC上的风扇报警