张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 955 个
工控威望: 965 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2022-11-19
查看张平全的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-17 19:29
今天修了一台机,真的怪,修了三个小时才好,细说不知是如何好的
情况是这样的
塑料产品上有一个铜件,如果切产品上的这个铜件碰到了模具,则开始切产品的水口
但今天不管你如何搞,PLC的输入口连接线一接入模具就直接有信号即使产品没有碰到,后来我再试了一下,即使没有产品,也照样有信号输入PLC,后来担心开头电源是负接外壳的,把开关电源也折除,开关电源上的接地线也拆除,还是一样有信号输入PLC,担心电磁阀,或是基他感应器线路破损而接外壳,一不做二不休,我把全线给折了,但是接在机加上的线还是有信号输入PLC的输入端口,见笑啦,好在机器小。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
现在机器上只有一只电源开关,一及电源线,其他就都没有接触到机架,后来想了一下,把接入电源开关前的电源线电缆内的接地线剪了,才没有这种现象了。再接入其他线路,也没有问题,只要电源端的接地线一接到机体,输入端马上就有信号?
请大家支招,这是为什么?
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1977 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1079(小时)
注册时间: 2009-01-13
最后登录: 2024-09-26
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-17 20:08
干扰问题,你将零线接地看看,plc和开关电源接地都接在零线上问题应该可以解决。我怀疑你的电源接地线开路了。
温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
全自动换箱机 催化剂再生、处置智能装备 MES软件 WCS软件 注塑工厂整体智能化解决方案    重载桁架机械手