各位 高手
我用FX2N--64MR 基本单元 连接 FX2N--16EX  输入专用 扩展单元
用扩展单元来做I/O点。程序写入后 短接线短接I点不起作用 。但用软元件测试中的强制 程序可以运行
这是为什么 ??
还有这个 FX2N--16EX  输入点 是和 COM 接通 还是和 +24 接通 看说明书 也不清楚!
请各位赐教!多谢!


还有个问题 就是要将PLC里面的程序清空 是不是创建一个新工程 然后什么也不写 直接写入PLC 把源程序覆盖
这样可以吗 请指点!不胜感谢!
[ 此帖被zhangdingye在2011-09-17 03:23重新编辑 ]
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-17 08:21
扩展地址必须从X040 ~ X047;X050 ~ X057之间选择。
与+24V连接。
不用清空,直接在原程序中写,完成后进行写入(程序自动覆盖)
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-17 10:46
需要注意的是当扩展模块加到X077后的地址是X100开始了。同时你如果写入如X080地址程序就报错误。