zhangdingye
生命没有投机,平凡也能创造奇迹!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 296 点
下载积分: 7283 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2011-09-14
最后登录: 2014-04-14
查看zhangdingye的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-17 01:47
各位 高手
我用FX2N--64MR 基本单元 连接 FX2N--16EX  输入专用 扩展单元
用扩展单元来做I/O点。程序写入后 短接线短接I点不起作用 。但用软元件测试中的强制 程序可以运行
这是为什么 ??
还有这个 FX2N--16EX  输入点 是和 COM 接通 还是和 +24 接通 看说明书 也不清楚!
请各位赐教!多谢!


还有个问题 就是要将PLC里面的程序清空 是不是创建一个新工程 然后什么也不写 直接写入PLC 把源程序覆盖
这样可以吗 请指点!不胜感谢!
[ 此帖被zhangdingye在2011-09-17 03:23重新编辑 ]
wuliang211
小刚
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 363 个
工控威望: 537 点
下载积分: 2227 分
在线时间: 291(小时)
注册时间: 2011-08-23
最后登录: 2019-12-21
查看wuliang211的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-17 10:50
引用第2楼wwcwwc于2011-09-17 08:21发表的  :
扩展地址必须24V连接从X040 ~ X047;X050 ~ X057之间选择。
与+24V。
不用清空,直接在原程序中写,完成后进行写入(程序自动覆盖)
基本单元和扩展单元24V不能连接的,吧两个COM连接一起就好了,程序不用改变,或重写覆盖一次,有时间你查看fx2n使用手册27页就明白了, 基本单元和扩展模块24V要连接的
wuliang211
小刚
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 363 个
工控威望: 537 点
下载积分: 2227 分
在线时间: 291(小时)
注册时间: 2011-08-23
最后登录: 2019-12-21
查看wuliang211的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-17 10:52
不明白的可以在交流,