楼主  发表于: 2011-09-17 01:47
各位 高手
我用FX2N--64MR 基本单元 连接 FX2N--16EX  输入专用 扩展单元
用扩展单元来做I/O点。程序写入后 短接线短接I点不起作用 。但用软元件测试中的强制 程序可以运行
这是为什么 ??
还有这个 FX2N--16EX  输入点 是和 COM 接通 还是和 +24 接通 看说明书 也不清楚!
请各位赐教!多谢!


还有个问题 就是要将PLC里面的程序清空 是不是创建一个新工程 然后什么也不写 直接写入PLC 把源程序覆盖
这样可以吗 请指点!不胜感谢!
[ 此帖被zhangdingye在2011-09-17 03:23重新编辑 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9667 个
工控威望: 8564 点
下载积分: 16693 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-23
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-17 08:25
首先看主机X到多少,然后从下个8位开始。
比如64MR输入32点,主机输入点应该是X0-X7 X10-X17 X20-X27 X30-X37
那么扩展的FX1N-16EX就是从X40-X47 X50-X57

接通可以这样:64MR的24+连接16EX的24+,然后64MR的COM接X40生效

PLC软件里有一个清除内存,清除存储器选项,用这个清空PLC比较好