发表于: 2011-09-16 22:46
全看
|
小
中
大
各位好!我现在用FX-3G的PLC控制伺服电机,我用表格定位指令 指定K3 段脉冲数R9 R8为1666,频率R10,R11为1500.最高速度为2000。但是实际输出脉冲时,频率很低,大概在100-200hz,其他段也是同样的1500hz频率,可以达到设定值。
后我改用绝对定位指令DDRVA K1666 K1500 Y0 Y4,效果还是一样。监控R10中的值也是1500.
请教高人,问题出在哪里,Y0的输出频率还受到哪些参数影响?
多谢!
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9670 个
工控威望:
8567 点
下载积分:
16701 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-26
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-09-17 09:24
全看
|
小
中
大
如果是我,通常会这样去查找问题:
1,只编Y0输出脉冲这一部分程序,使用两三个不同的指令。其他程序全部不要写。
2,把PLC脉冲输出接到PLC高速输入口观察。
3,不停地修改程序参数。比如DDRVA K1666 K1500 Y0 Y4 可以换成DDRVA K1500 K1666 Y0 Y4试。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
fx-3g Y0输出?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问