huxupin
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
注册时间: 2009-03-22
最后登录: 2023-10-31
查看huxupin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-15 11:42
把编码器装在机床上,通电时设置的数据可以随机床的运动发生变化,如果有电时机床停在某处编码器有一个数值,这时停电了,机床的位置发生了变化,在上电时编码器的数值怎样重新设置?