把编码器装在机床上,通电时设置的数据可以随机床的运动发生变化,如果有电时机床停在某处编码器有一个数值,这时停电了,机床的位置发生了变化,在上电时编码器的数值怎样重新设置?
a2103
珍爱生命,远离领导
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 309 个
工控威望: 462 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2009-01-04
最后登录: 2015-04-14
查看a2103的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-15 15:40
要是增量式的每次开机都需要找原点,麻烦死了