• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
sanma
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 301 个
工控威望: 497 点
下载积分: 615 分
在线时间: 425(小时)
注册时间: 2009-09-11
最后登录: 2024-11-18
查看sanma的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-14 21:04
如果用降压起动该如何做?是不是有一种叫油浸式的开关也有起动大电机的作用?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(artviewsky) 热心助人
    zhangyilin
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看zhangyilin的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2011-09-14 21:21
    降压起动要看起动负载的情况。
    用软起动吧!
    sanma
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 301 个
    工控威望: 497 点
    下载积分: 615 分
    在线时间: 425(小时)
    注册时间: 2009-09-11
    最后登录: 2024-11-18
    查看sanma的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-09-14 21:34
    请问软起动如何做?
    dugjj
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 238 个
    工控威望: 537 点
    下载积分: 3209 分
    在线时间: 302(小时)
    注册时间: 2008-03-20
    最后登录: 2024-09-18
    查看dugjj的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-09-14 22:08
    软启动,自耦变压器降压,星三角都可以,关键是你是什么设备,静负荷多大,电网承受能力多大。风机水泵一类平方力矩负载容易启动,如果是像球磨这些负载需要很大的启动转矩还是选专用的球磨变频器吧,国产的也不是很贵了
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(guochunyi) 热心助人
    ukqbso
    勇气  源于  自信
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 273 个
    工控威望: 6926 点
    下载积分: 3127 分
    在线时间: 381(小时)
    注册时间: 2011-04-26
    最后登录: 2024-07-22
    查看ukqbso的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-09-14 22:49
    如启动不是很频繁,星三角就行了的。。
    我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
    汪之生
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 301 个
    工控威望: 408 点
    下载积分: 1410 分
    在线时间: 120(小时)
    注册时间: 2010-04-07
    最后登录: 2023-10-10
    查看汪之生的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-09-15 06:53
    用变频器多好啊
    果丁
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 163 个
    工控威望: 1220 点
    下载积分: 1385 分
    在线时间: 88(小时)
    注册时间: 2011-09-14
    最后登录: 2024-03-30
    查看果丁的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-09-15 07:32
    建议用软启动器来启动,如果电网的容量足够大就用星三角或自耦变压器来坐降压启动吧。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(铭杰工控) 热心助人
    a2103
    珍爱生命,远离领导
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 310 个
    工控威望: 462 点
    下载积分: 1168 分
    在线时间: 74(小时)
    注册时间: 2009-01-04
    最后登录: 2015-04-14
    查看a2103的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-09-15 07:50
    我们有个160kw电机用的是软起动器
    ying-feng
    一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 460 个
    工控威望: 648 点
    下载积分: 2649 分
    在线时间: 182(小时)
    注册时间: 2011-08-12
    最后登录: 2024-05-04
    查看ying-feng的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-09-15 08:49
    看变压器的容量够大就可以简便一点
    aaweihua
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 536 个
    工控威望: 894 点
    下载积分: 17631 分
    在线时间: 282(小时)
    注册时间: 2009-11-05
    最后登录: 2022-10-23
    查看aaweihua的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-09-15 08:55
    还没有见过这么大的电机 学习学习,看看高人都有什么好招数
    wwcwwc
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 3393 个
    工控威望: 3189 点
    下载积分: 70437 分
    在线时间: 1604(小时)
    注册时间: 2008-04-20
    最后登录: 2024-11-19
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-09-15 09:08
    如果用降压起动该如何做?是不是有一种叫油浸式的开关也有起动大电机的作用?
    最经济的方法:星-三角启动。油浸式的开关只是起到一定的灭弧作用,与电机功率无关。
    xubaolin
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 287 个
    工控威望: 417 点
    下载积分: 1358 分
    在线时间: 111(小时)
    注册时间: 2010-06-28
    最后登录: 2022-11-15
    查看xubaolin的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-09-15 09:22
    如果变压器的容量允许,起动转距要求不高的话,可以采用Y/△降压起动来试一下。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go