用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
热继电器跳闸
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
adidas
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
203 个
工控威望:
332 点
下载积分:
1383 分
在线时间: 302(小时)
注册时间:
2008-01-09
最后登录:
2024-12-20
查看adidas的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-09-11 15:59
只看楼主
|
小
中
大
负载是风机,运转的时候正常,在停机的时候热继电器跳闸,停机的时候过载?什么原因?
分享
wqh清风
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
227 个
工控威望:
370 点
下载积分:
3231 分
在线时间: 104(小时)
注册时间:
2011-06-19
最后登录:
2020-08-18
查看wqh清风的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-09-11 16:07
只看该作者
|
小
中
大
有这么奇怪的现象?!停机后风机还有没什么异常响声?
有没可能停机后,交流接触器只脱开了一相电,还有两相触点贴在一起脱不开,造成还有两相电输向风机而引起和缺相一样的热过载跳闸!
呵呵,只是猜想而以!
分享
adidas
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
203 个
工控威望:
332 点
下载积分:
1383 分
在线时间: 302(小时)
注册时间:
2008-01-09
最后登录:
2024-12-20
查看adidas的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-09-11 16:14
只看该作者
|
小
中
大
补充一下,设备时有多个风机,只是有几个出现这个现象
分享
xubin1985
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看xubin1985的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2011-09-11 16:18
只看该作者
|
小
中
大
楼主多大的风机啊
分享
adidas
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
203 个
工控威望:
332 点
下载积分:
1383 分
在线时间: 302(小时)
注册时间:
2008-01-09
最后登录:
2024-12-20
查看adidas的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2011-09-11 16:28
只看该作者
|
小
中
大
小风机,2.2KW
分享
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
965 个
工控威望:
1172 点
下载积分:
3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间:
2011-03-26
最后登录:
2024-06-26
查看liuhuaxing的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2011-09-11 16:47
只看该作者
|
小
中
大
电都断了又谈何跳闸?
分享
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
460 个
工控威望:
648 点
下载积分:
2649 分
在线时间: 182(小时)
注册时间:
2011-08-12
最后登录:
2024-05-04
查看ying-feng的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2011-09-11 18:04
只看该作者
|
小
中
大
测一下电流,应该在4.5A左右。检查接触器和热继电器
分享
liuhanqi
活着就要做贡献!
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1226 个
工控威望:
3725 点
下载积分:
6181 分
在线时间: 378(小时)
注册时间:
2008-03-04
最后登录:
2017-06-16
查看liuhanqi的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2011-09-11 18:26
只看该作者
|
小
中
大
5楼说的是,既然是停机了,又怎能跳闸哪?请楼主把经过再说详细点好吗。
学无止境,永远是学生。
分享
lichengwen
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
8 个
工控威望:
126 点
下载积分:
605 分
在线时间: 6(小时)
注册时间:
2011-09-08
最后登录:
2012-05-20
查看lichengwen的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2011-09-11 18:35
只看该作者
|
小
中
大
楼主说的触点粘连有可能发生。但是出现停止按钮按下后单相过载现象不太可能。2.2KW的电机选择的接触器是多大?
分享
tjzhmjj
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
239 个
工控威望:
968 点
下载积分:
3543 分
在线时间: 183(小时)
注册时间:
2010-01-09
最后登录:
2024-02-09
查看tjzhmjj的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2011-09-11 19:12
只看该作者
|
小
中
大
空开跳闸吗?如果跳闸,应该是接触器只断开一相造成缺相。
分享
wul2.4g
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1958 个
工控威望:
2156 点
下载积分:
48665 分
在线时间: 556(小时)
注册时间:
2009-07-30
最后登录:
2024-11-18
查看wul2.4g的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2011-09-11 19:16
只看该作者
|
小
中
大
从未遇到过!
分享
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1105 个
工控威望:
6705 点
下载积分:
100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间:
2007-01-25
最后登录:
2017-04-03
查看chenpingyg的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2011-09-11 19:25
只看该作者
|
小
中
大
是否有直流制动?
自己的事情自己做.
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家园
综合讨论
热继电器跳闸
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问