三菱PLC不同的子程序中能不能使用同一种步进S,也就是说在P0和P1中能不能同时使用S20,P0和P1不同时调用。
李飞
天地生人,有一人应有一人之业;人生在世,有一日 应尽一日勤
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 248 点
下载积分: 939 分
在线时间: 107(小时)
注册时间: 2008-07-21
最后登录: 2024-03-16
查看李飞的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-07 23:04
可以的   例如 在是s10中调用子程序p1  待p1处理结束后回到s20程序段   在s30中调用子程序p2 待p2处理完后也可以回到s20程序段。    就是主程序s10与s30不能同时调用同一个子程序p1或p2