楼主  发表于: 2011-09-05 11:39
昨天去帮一个客户写个程序,其中要用到浮点运算,PLC是台达ES系列的,可是怎么试都不行,算出来的值是个很大的值,要么就是四舍五入了。而我用三菱的软件写同样的程序仿真后运算结果为保留小数点后两位。郁闷死我了!!
请大家帮忙分析分析啊,谢谢!
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21346 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-10-31
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-05 15:23
很正常,台达系列PLC的浮点运算都是把数值自动转换成2进制进行的。三菱的能直接显示小数数值,这就是差距。