  小弟厂里用一台专用变压器630KVA,现在厂里最大相电流是500A,求解:1,630KVA最大可用相电流是多大?2我厂现在用了多少功率的电器?3我厂还可以加多大功率的用电器?
注册中心
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 240 个
工控威望: 12113 点
下载积分: 17575 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2009-05-06
最后登录: 2023-08-04
查看注册中心的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-03 10:39
有功功率一般是视在功率的确70%~75%左右,630KVA的变压器可带有功负荷应在450KW左右,你厂现在低压侧电流500A,大致可认为250KW,所以还可增加200KW左右,这些数都是大约数。
另外,简便地计算,一般1个KW对应2个电流(380V),630KVA变压器二次侧额定电流909A,减去现在的500A,还可增加400A,大概对应200KW。