  小弟厂里用一台专用变压器630KVA,现在厂里最大相电流是500A,求解:1,630KVA最大可用相电流是多大?2我厂现在用了多少功率的电器?3我厂还可以加多大功率的用电器?
sylgq
印刷包装机电维修
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1253 点
下载积分: 14620 分
在线时间: 1197(小时)
注册时间: 2011-07-18
最后登录: 2024-09-17
查看sylgq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-02 20:33
回答,相电流500A,功率为250KW。630KVA额定电流为900.。还可增加240KW.