小弟厂里用一台专用变压器630KVA,现在厂里最大相电流是500A,求解:1,630KVA最大可用相电流是多大?2我厂现在用了多少功率的电器?3我厂还可以加多大功率的用电器?
分享
在肇兴
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
361 个
工控威望:
545 点
下载积分:
2862 分
在线时间: 131(小时)
注册时间:
2010-12-20
最后登录:
2020-06-20
查看在肇兴的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-09-01 15:46
全看
|
小
中
大
10KV电压的变压器的低压电流是:1KVA约等于1.44A.你的变压器是630KVA,电流大约900A,你可以从变压器铭牌上看到变压器的相关参数
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(xqx666) 感谢分享