gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2010-06-19
最后登录: 2024-09-12
查看gali1120107的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-31 09:36
这一个工位有两个光纤,光纤组成的直线与输送带垂直,因为产品需要定位,考虑各种原因根据一个定长和一个位移量数据计算,产品该旋转角度已达到定位的目的。现在主要是让产品左右两边与光纤组成的直线平行。感应到虚线部分光纤时输送带停,有带步进的吸嘴过来旋转定位,上下部分暂时不考虑,下一个工序再完成。关于计算方法大家来探讨下,如何用PLC来实现。这个角度可能因为产品放置角度不一样每一次都需要计算角度。 我用两个光纤的目的是检测先后感应到偏光片一边的脉冲数之差从而算出需要旋转的角度,现在面临的问题是,使用光纤采集的脉冲数是否准确。 打算用基恩士的光纤不知道精度如何,要求精度为0.1mm。 左右平台伺服可自右向左移动 ,该平台上有可旋转方向的步进,作为校正偏光片角度之用
[ 此帖被gali1120107在2011-10-10 23:17重新编辑 ]
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-31 23:40
把产品和膜平行就不用这样麻烦   ,或者干脆用视觉来做,  你的应用是用在贴标机上吧
楼主留言:
这个膜需要定位,就算人手放平精度也不够啊。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(gali1120107)
  • 变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
    全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
    QQ:84818626
    电话:18923140420
    rockyhuo
    专业制造全伺服高速卫生巾机器
    级别: 论坛先锋

    精华主题: 0
    发帖数量: 1610 个
    工控威望: 1929 点
    下载积分: 4459 分
    在线时间: 439(小时)
    注册时间: 2008-07-14
    最后登录: 2024-11-30
    查看rockyhuo的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-09-07 13:49
    我觉得楼主想的方法不对,偏要去想最复杂的东西去搞,视觉的也不会太贵的,而且可以高速运行,你所用光纤来计算片的角度,而且还要计算精度要比较高,是很难做到的,自己做套视觉也不过3-4W,可以减少以后的调试和维护的费用,而且生产的废品率大大降低,生产的效益提高,3-4W也不过高,几个月就可以攒回来
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(gali1120107)
    3楼  发表于: 2011-10-10 18:19
    两个光纤能准确找到两个角吗?我看是不行的,第一个角还可以容易达到,但是第二个角如何测量是一个问题,因为这个角背遮住了,即使使用超声波测量,0.5MM的误差绝对有的
    楼主留言:
    谢谢你的解答。我需要测的只需是一个角,设想这个是直角三角形,偏光片倾斜的话垂直方向的光纤必一前一后感应到信号。信号检测的脉冲数值当然我用两个不同的寄存器,并且用光纤的上升沿。就是不知道感应到光纤信号时检测的脉冲数准确度的问题。基准点是用原点的。
    变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
    4楼  发表于: 2011-10-11 08:33
    这个在输送带上安装编码器,在前面的光纤有脉冲输入时计数,在第二个光纤有脉冲输入停止计数,然后通过三角函数计算角度,编码器脉冲数越大精度越高,但是要解决两个光纤不是测量同一条边的问题,这样检测出来的数据是错误的,还有两个光纤的相对位置不能动,还有偏光片的角度一定是一个固定的角度,不然计算出的角度也是不准确,还有输送带来回时候有否移动,这个也是关键,最后的你要验证脉冲数所对应的输送带走的长度也很关键,长度算错了,角度就不会准,大概的问题我已经说了,你自己验证看看问题大概出在那里。
    变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
    全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
    QQ:84818626
    电话:18923140420