楼主  发表于: 2011-08-26 16:44
可以用2只1组触点(包括常开和常闭,有一个公共点)的中间继电器控制直流电机正反转吗??
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-26 16:59
可以用2只1组触点(包括常开和常闭,有一个公共点)的中间继电器控制直流电机正反转吗??
可以。将2个公共端接直流电机,2个继电器常开和常闭接直流电源。但是不够安全!
继电器需要双触点的,桥接方式连接才安全。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(techo)
    wwcwwc
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 3393 个
    工控威望: 3189 点
    下载积分: 70437 分
    在线时间: 1604(小时)
    注册时间: 2008-04-20
    最后登录: 2024-11-19
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-08-30 13:55
    回3楼问题,“桥接方式”在单片机领域应用较多如图: