lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-24 09:20



现在PLC接的是K型热电偶,经程序转换出当前温度VW0,因为需要采集到600ms温度波动范围,需要在600ms一个过程中采集60次,也就是10ms采集一次数据,然后需要将10ms采集一次的数据分别放到60个寄存器中,来记录这60次温度值的变化,也便于调出10ms一个周期内温度的变化。
经试验得知,程序扫描周期低于10ms,模拟模块10ms采集一次温度也没有问题。
现在就是说有没有好的办法写程序,来记录这60次10ms数据的变化呢?也什么好的办法将10ms采集到的数据分别放到60个存储器中呢?
请师傅们指教。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3262 分
在线时间: 9513(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-26
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-24 09:51
600MS采集60次,每10MS采样一次,有意义吗?

热电偶模块EM231 4通道,刷新所有通道时间为405MS,几乎每100MS刷新一通道,你却要在10MS完成,你认为采集10次同样的值有何意义?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3262 分
在线时间: 9513(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-26
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-24 11:42
引用
引用第3楼lzhpsky于2011-08-24 11:28发表的  :
大家有可能误会了,我是举了一个例子,其实不是这样的工艺要求的,采集的也不是温度,
现在就是想知道没有好的办法写程序,来记录这60次10ms数据的变化呢?用什么好的办法将10ms数据的变化分别放到60个存储器中呢?


这几乎没有讨论的余地啊。

要么一个一个的输入,要么间接寻址,还能有什么方法。