用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
线烧焦了,空开没有跳开,是不是短路了?
上一主题
下一主题
«
1
2
3
»
Pages: 1/3 Go
xiaoluo1
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
88 个
工控威望:
168 点
下载积分:
558 分
在线时间: 73(小时)
注册时间:
2010-03-05
最后登录:
2016-10-12
查看xiaoluo1的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-08-23 15:17
只看楼主
|
小
中
大
我厂使用了6SE7031-2EP85-0AA0整流单元一只,后面挂了6只6SE7021-3TP50+K80+G91+G42+C23逆变器,6只逆变器24v控制线缆进空开的总线我选了1平方软线,空开为40A,所有逆变器一直运行的好好的,有天发现,靠着空开的地方,1平方线烧焦了,而空开却没有跳开。我以为是空开选大了,于是就换了个20A的,结果设备每次运行不到20分钟,空开就跳了!请教各位大侠,这是怎么回事?是不是短路了?
申明:本人没有装水,诚恳的说是真的很疑惑,看了这么多的回帖帮助和自己的思考,我现在认为可能有两种情况:1、负载在设备工作后,电流慢慢增大,所以在设备运行20分钟左右后,在空开接线处由于拨线不规范,有些线被剪了,所以引起此处线烧断,把40A空开下端子也烧黄了,而空开没有跳开。2、线与空开接线不是很牢靠,可能有松动。
[ 此帖被xiaoluo1在2011-08-24 17:18重新编辑 ]
分享
guolibin
auto_glb@qq.com
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
640 个
工控威望:
1034 点
下载积分:
5368 分
在线时间: 294(小时)
注册时间:
2008-05-03
最后登录:
2024-12-28
查看guolibin的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-08-23 15:34
只看该作者
|
小
中
大
如果短路了,空开就跳了。
应该是过流线发热烧的。
分享
xiaoluo1
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
88 个
工控威望:
168 点
下载积分:
558 分
在线时间: 73(小时)
注册时间:
2010-03-05
最后登录:
2016-10-12
查看xiaoluo1的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-08-23 17:51
只看该作者
|
小
中
大
那如果空开选大了,跳不动是不是也有可能啊
分享
lcy00
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
29 个
工控威望:
120 点
下载积分:
467 分
在线时间: 38(小时)
注册时间:
2010-03-06
最后登录:
2017-05-09
查看lcy00的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2011-08-23 18:49
只看该作者
|
小
中
大
短路了 一平方的铜线一般能承受10A的电流 你空开选的是40A的 当然不跳啦
分享
xiaoluo1
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
88 个
工控威望:
168 点
下载积分:
558 分
在线时间: 73(小时)
注册时间:
2010-03-05
最后登录:
2016-10-12
查看xiaoluo1的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2011-08-23 18:57
只看该作者
|
小
中
大
但是我后来测量过,没有短路啊
分享
shxboy
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
122 个
工控威望:
280 点
下载积分:
928 分
在线时间: 48(小时)
注册时间:
2009-05-13
最后登录:
2024-12-02
查看shxboy的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2011-08-23 19:18
只看该作者
|
小
中
大
空开选大了,跳不了。
怀才就像怀孕,时间长了总要显露出来!
分享
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
5 篇
发帖数量:
8229 个
工控威望:
10359 点
下载积分:
21065 分
在线时间: 3025(小时)
注册时间:
2007-03-01
最后登录:
2024-12-28
查看guochunyi的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2011-08-23 21:16
只看该作者
|
小
中
大
线细,载流量偏小。过载发热烧的。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
分享
hejian96
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
303 个
工控威望:
491 点
下载积分:
2229 分
在线时间: 118(小时)
注册时间:
2010-12-07
最后登录:
2012-12-05
查看hejian96的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2011-08-23 22:49
只看该作者
|
小
中
大
在仔细检查现场情况,你会找到答案,期待
分享
yx1977
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
24 个
工控威望:
148 点
下载积分:
868 分
在线时间: 39(小时)
注册时间:
2011-08-06
最后登录:
2019-11-28
查看yx1977的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2011-08-24 00:12
只看该作者
|
小
中
大
也有可能仅仅是线头螺丝没有紧好,安装好运行一段时间后要把所有螺丝再紧一遍...........................................
分享
yx1977
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
24 个
工控威望:
148 点
下载积分:
868 分
在线时间: 39(小时)
注册时间:
2011-08-06
最后登录:
2019-11-28
查看yx1977的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2011-08-24 00:15
只看该作者
|
小
中
大
只要空开正常,短路必跳,空开选大了只可能是过载不跳,控制回路一般不存在过载问题,所以工艺问题的可能性大
分享
烟来如此
哥没人恋哥自恋
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
109 个
工控威望:
494 点
下载积分:
466 分
在线时间: 30(小时)
注册时间:
2010-11-30
最后登录:
2013-01-15
查看烟来如此的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2011-08-24 16:53
只看该作者
|
小
中
大
装水…。
反正没有死过一次干脆不怕死
分享
xiaoluo1
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
88 个
工控威望:
168 点
下载积分:
558 分
在线时间: 73(小时)
注册时间:
2010-03-05
最后登录:
2016-10-12
查看xiaoluo1的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2011-08-24 17:18
只看该作者
|
小
中
大
本人没有装水,诚恳的说是真的很疑惑,看了这么多的回帖帮助和自己的思考,我现在认为可能有两种情况:1、负载在设备工作后,电流慢慢增大,所以在设备运行20分钟左右后,在空开接线处由于拨线不规范,有些线被剪了,所以引起此处线烧断,把40A空开下端子也烧黄了,而空开没有跳开。2、线与空开接线不是很牢靠,可能有松动。
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
3
»
Pages: 1/3 Go
工控人家园
西门子工控论坛
线烧焦了,空开没有跳开,是不是短路了?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问