楼主  发表于: 2011-08-16 01:54
故障现象:马达过载烧毁。重新修好马达后试机工作电流有39A,三相电流平衡。(变频修过,保护设置是32A.。马达是6级额定电流是31.6A)变频没有报警保护,以为是马达没有修好,换马达后如故,换变频正常。主意:以为是变频模块有问题,换了另外一台机的整流模块部分故障还是一样,换了CPU主板后工作电流降到正常值18A。请教高手是什么原因产生这个故障。
ydc820
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 642 个
工控威望: 625 点
下载积分: 1456 分
在线时间: 893(小时)
注册时间: 2007-02-24
最后登录: 2024-11-14
查看ydc820的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-16 09:31
你说变 频器修过,可能主板被人换了,没有把功率改回来
不过这个一般人不知道怎么改
[ 此帖被ydc820在2011-08-16 09:37重新编辑 ]
ydc820
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 642 个
工控威望: 625 点
下载积分: 1456 分
在线时间: 893(小时)
注册时间: 2007-02-24
最后登录: 2024-11-14
查看ydc820的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-16 11:42
引用
引用第6楼路龙远于2011-08-16 11:14发表的  :
回2楼:初始化不了,密码别人改过。用超级密码57522解不了。该怎么解决

新款的B系列网上的两个万能密码不能用,你的电流偏大这么多,主板功率不对,初始化也没用的,要改功率才行,还是打电话给中达电通吧
真要解的话试试
掉电,按住左移和编程键,上电,(3秒后放开)调出参数99-03改成4473,完成后到参数00-02初始化。
我以前也不知道这样解,其实才0-9999,几个小时就搞定他,
还有一种方法,拆机解,芯片为93C66,清空(也就是全部写入FF)装回去,再初始化
祝你好运